Sv Community El Salvador

Soporte y Tecnología => Hardware - Electronico => Topic started by: Kevinharold on February 13, 2015, 12:05:42 pm

Title: UPS con Baterias de Carro?
Post by: Kevinharold on February 13, 2015, 12:05:42 pm
Mi problema es el siguiente.

Trabajo con equipos de DVR
(http://i.ebayimg.com/02/!Bt+7b3gCGk~$(KGrHqUOKiMEvOzEPGPwBL-byt(tHQ~~_35.JPG)


Y necesito un respaldo de energía o un UPS que me de al menos 5 horas
He comprado este UPS
(http://www.tripplite.com/shared/other/features/B0002935BA-OMNIVS1500XL-features-LG.jpg)

Si bien el UPS es de 1500, y al parecer de fabrica dura mas de 65 minutos necesito aun mas respaldo.
Pues bien dándome la tarea busque un poco sobre el tema de colocarle baterías mas grandes o con mayor potencia a los ups se alarga el periodo de respaldo, y encontre esto.

(http://i.ytimg.com/vi/CegPa8u9FMo/hqdefault.jpg)

Al parecer con esto se da mas respaldo al equipo, y consiste en quitar la batería de fabrica y colocar en su lugar una batería de carro.


Es esto posible, que riesgo corre el equipo a parte de perder la garantia por el hecho de abrir el UPS? Lo hago, no lo hago?
Title: Re:UPS con Baterias de Carro?
Post by: sarezer on February 13, 2015, 01:20:16 pm
ya lo he visto y funciona  :thumbsup:
Title: Re:UPS con Baterias de Carro?
Post by: WARL@CK on February 13, 2015, 01:56:52 pm
Es funcional.. lo único que si el UPS tiene alarma indicadora cuando se va la energía y queda trabajando con la batería (12VDC), en ese caso te tocará estar escuchando la alarma todo el tiempo que la tengas con la batería de carro  :yao_ming:
Title: Re:UPS con Baterias de Carro?
Post by: chepito123 on February 13, 2015, 02:04:20 pm
Y necesito un respaldo de energía o un UPS que me de al menos 5 horas
5Horas??? porque no mejor comprar una planta si queres respaldo por 5 horas???
Title: Re:UPS con Baterias de Carro?
Post by: Kevinharold on February 13, 2015, 02:07:36 pm
Es funcional.. lo único que si el UPS tiene alarma indicadora cuando se va la energía y queda trabajando con la batería (12VDC), en ese caso te tocará estar escuchando la alarma todo el tiempo que la tengas con la batería de carro  :yao_ming:
El lugar donde esta el sistema de DVR esta aislado y lejos de el personal no tendría problema el sonido, lo que a mi me tiene con duda es, cuanto tiempo estimado duraría el respaldo.
Title: Re:UPS con Baterias de Carro?
Post by: Kevinharold on February 13, 2015, 02:09:12 pm
5Horas??? porque no mejor comprar una planta si queres respaldo por 5 horas???
Porque esta situación no se da a diario no sale nada rentable el comprar una planta eléctrica para venir a usarla 3 veces al año, así de sencillo.
Title: Re:UPS con Baterias de Carro?
Post by: WARL@CK on February 13, 2015, 02:55:14 pm
Por curiosidad donde encontraste esa variación de la conexión no decían cuanto tiempo estimado duraba la carga con la batería de carro?, claro eso también se vería afectado por el consumo o potencia demandada por los equipos que necesites tener conectados.
Title: Re:UPS con Baterias de Carro?
Post by: mxgxw on February 13, 2015, 03:02:02 pm
Sí, no hay problema. Solo asegurate de tomar en consideración que:

1ro.- El UPS utilice batería de PLOMO de 12V, si utiliza baterías de 9V corrés el riesgo de dañar la batería y/o el cargador.
2do.- Dependiendo del UPS puede que cargar la batería/baterías externas tome demasiado tiempo o nunca llegue a cargarlas completamente. Esto es porque muchos incluyen circuitería de carga diseñada para baterías de menos capacidad energética así que mientras más grande la batería más el tiempo de carga.

Recuerdo que en mi primer trabajo tenían un cuarto de servidores con un UPS normal y 4, sí asi como lo escuchan 4 baterías de carro de 12V en paralelo. Y ¡Funcionaba! Daba casi 6 horas, eso sí... Cuando se descargaban solo había forma de cargarlas de nuevo: Desconectarlas y cargarlas con un cargador de baterías de carro externa.

Lo de la planta Pienso que es por el precio. Cuatro baterías de carro no te van a pasar de los $500. Una planta eléctrica decente no te va a bajar de los 1500-2000, además que el tiempo de activación de la planta puede ser muy lento como para alimentar directamente un equipo (pero pues para eso están los UPS).

Tomá en cuenta que además el riesgo eléctrico y de fuego que existe en hacer este tipo de instalaciones, sobre todo si las baterías no estan completamente cargadas. (ahí la necesidad de usar un cargador externo para este tipo de inventos).

Pienso que es una solución factible, pero pensalo más bien como una solución temporal que con el tiempo debería ser cambiado por un UPS más grande/profesional y posiblemente un sistema de alimentación eléctrica de respaldo (AKA Planta eléctrica).
Title: Re:UPS con Baterias de Carro?
Post by: Kevinharold on February 18, 2015, 10:29:57 am
Sí, no hay problema. Solo asegurate de tomar en consideración que:

1ro.- El UPS utilice batería de PLOMO de 12V, si utiliza baterías de 9V corrés el riesgo de dañar la batería y/o el cargador.
2do.- Dependiendo del UPS puede que cargar la batería/baterías externas tome demasiado tiempo o nunca llegue a cargarlas completamente. Esto es porque muchos incluyen circuitería de carga diseñada para baterías de menos capacidad energética así que mientras más grande la batería más el tiempo de carga.

Recuerdo que en mi primer trabajo tenían un cuarto de servidores con un UPS normal y 4, sí asi como lo escuchan 4 baterías de carro de 12V en paralelo. Y ¡Funcionaba! Daba casi 6 horas, eso sí... Cuando se descargaban solo había forma de cargarlas de nuevo: Desconectarlas y cargarlas con un cargador de baterías de carro externa.

Lo de la planta Pienso que es por el precio. Cuatro baterías de carro no te van a pasar de los $500. Una planta eléctrica decente no te va a bajar de los 1500-2000, además que el tiempo de activación de la planta puede ser muy lento como para alimentar directamente un equipo (pero pues para eso están los UPS).

Tomá en cuenta que además el riesgo eléctrico y de fuego que existe en hacer este tipo de instalaciones, sobre todo si las baterías no estan completamente cargadas. (ahí la necesidad de usar un cargador externo para este tipo de inventos).

Pienso que es una solución factible, pero pensalo más bien como una solución temporal que con el tiempo debería ser cambiado por un UPS más grande/profesional y posiblemente un sistema de alimentación eléctrica de respaldo (AKA Planta eléctrica).

Muchas gracias esto responde a todas mis preguntas.